geng 2012-09-23 12:31:18 | 山西省 其他專業 | 9801查看 3回答
人防施工縫的問題
人防內墻需不需要像外墻一樣混凝土做高500留施工縫?還有就是人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上500嗎?規范上面寫的是;在地板以上高度不小于500的墻上。這個500說的是墻高還是施工縫的高度?望答復!謝謝!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、參看《10J301地下建筑防水構造》第42頁; 2、人防內墻不需要做防水,要有施工縫,但不需要像外墻一樣做止水帶或止水鋼板; 3、人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上高度不小于500的墻上;這個500說的是墻高,是底板面以上高度不小于500的墻上留施工縫;
2012-09-24 00:06:49
-
人防內墻需不需要像外墻一樣混凝土做高500留施工縫?還有就是人防外墻施工縫的留設高度必須是底板面以上500嗎?規范上面寫的是;在地板以上高度不小于500的墻上。這個500說的是墻高還是施工縫的高度?望答復!謝謝!! 這個是施工縫的高度
2012-09-23 13:35:00
-
1、施工縫只要在外墻留就可以,內墻的只要預留好鋼筋 2、在底板以上高度不小于500的墻上,表示的是施工縫必須在底板500以上
2012-09-23 17:37:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看