小籹秂 2013-12-20 13:56:32 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2017查看 3回答
電梯堅井接地怎么算量?
請教一下,沒做過安裝,看到圖紙上是這么要求的:“電梯豎井接地干線利用40*4鍍鋅扁鋼沿電梯井道垂直敷設與每樓層結構梁主筋焊接并與電梯導軌可靠聯結”,不知道從何下手
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電梯堅井接地怎么算量?:
1、電梯豎井接地干線利用40*4鍍鋅扁鋼,套電氣安裝定額防雷接地的引下線子目,主材換成40*4鍍鋅扁鋼。
2、“沿電梯井道垂直敷設與每樓層結構梁主筋焊接并與電梯導軌可靠聯結”,可以套接地跨接線定額子目,按處計算,主筋一般按兩根,那么每層按2處計。
2013-12-20 14:08:37
-
建議你套接地線定額,修改主材名稱和單價即可。
2013-12-23 12:54:18
-
1、豎井接地扁鋼-40*4執行接地母線沿墻、混凝土子目;
2、可以執行跨接線。
2013-12-20 16:55:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看