zyxchjj 2012-09-22 17:35:30 | 湖北省 其他專業 | 909查看 3回答
電線算量不解之處
從燈具處接開關的線的工程量怎么算,據了解,從燈具至開關的的只需要一根控制線火線經過開關即可,哪這就是個單根火線,經線管走了個來回。哪這根線按什么計算,是正常規格(一零一火)從燈具到開關長度X2,還是只算一根正常規格線,又或是按單線計算,請賜教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按線路配線要求:配電箱到A燈點規范配線是BV-3*2.5mm2;A燈點到B開關點配線是2根BV-1*2.5mm2(B點假設是單鍵單聯開關,控制線為一進一回要用2根線;如是雙鍵單聯開關,則進入的火線一根,控制線二根。);配電箱的線路長度乘以3根,就是配電箱到A點燈處的總用導線長度。A點到B點的用線長度也是如此計算。
2012-09-28 09:01:14
-
預算上面不分零火,都是一樣的線,一般情況下就是用單根長度*2就行了,要是有需要3跟或4跟的就*3或4
2012-09-22 18:14:58
-
根據所表述以及示意圖,從配電箱到燈具是一火一零=2根導線,零線到燈具的終端,另一根火線經過燈具接線盒繼續到開關,經過開關控制又返回一根控制火線回到燈具,因此燈具到開關仍然是2根線。 計算導線工程量長度的時候是沒有火線零星之分的,只是按照導線的截面積進行分別計算長度。因此導線的工程量長度是以單根導線的延長米計算的。你所提到的導線計算就是安裝單根延長米*2=工程量長度。
2012-09-23 10:27:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看