-
夏日沫沫 2012-09-20 22:05:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1022查看 15回答
柱子的鋼筋量是不一樣的
和別人對量,我們的設置都是一樣的,負二層的柱子,柱子下面有柱墩,負二層的柱子是按層底到層頂設置的,基礎的柱子是伸到基礎的底的,我想問一下這是怎么回事
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、柱子鋼筋設置,與上下樓層是有關系的。假若你在負二層設置柱子,如果負二層的下一層(可能是負三層也可能是基礎層)和負一層在該位置沒有柱,軟件就按底部和上部在本層錨固計算。如果再下一層和上一層有柱,軟件就按標準圖上下層搭接計算。 2、雖然定義的構件屬性相同,但具體到單構件未必相同,這樣你檢查一下,具體到該構件的屬性看是否相同。
2012-09-21 08:07:40
-
不可能工程量不一樣,一一對比
2012-09-22 08:38:35
-
樓上們的意見可以的學習下
2012-09-21 09:46:30
-
負二層的話軟件會默認成一個普通樓層,所以底標高是一般是一樣的,即層底標高,但是基礎層不一樣,由于地質等一些原因會導致基礎底標高有很多,所以只能設置為基礎底標高。
2012-09-21 11:31:12
-
查檢一下工程設置中是否一致。
2012-09-20 22:07:50
-
看看工程設置,特別是層高,還有箍筋的加密區等,再檢查一下柱的個數對不對。都沒問題還是定義構件有問題,再仔細檢查一下吧。
2012-09-21 06:37:55
-
查看柱子屬性
2012-09-21 07:03:21
-
有鋼筋對量軟件,查看不同
2012-09-20 22:10:06
-
采用的計算規則都是一樣的? 還有就是,是不是基礎層的柱子和負二層的柱子分層的話,就多了一層的插筋
2012-09-21 07:53:24
-
同意樓上的說法
2012-09-21 07:41:39
-
要不你拿鋼筋對量軟件看一下吧
2012-09-21 09:06:05
-
-2層的柱子是落在基礎上的話,那柱子就是到基礎底部。
2012-09-21 09:29:21
-
你好,通過私有屬性修改的計算設置,是一下看不出來的。。。。用對量軟件可以處理,要么就是一項一項的對,對私有屬性的設置。。。
2012-09-21 09:44:35
-
柱子的鋼筋要考慮搭接錯層的問題。
2012-09-21 09:06:16
-
該柱子的鋼筋應考慮板的搭接
2012-09-21 09:29:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看