ha****@126.com 2012-09-17 17:22:27 | 河北省 安裝 | 3129查看 2回答
河北 電氣管道套定額問題
敬請指點一二: 1、電氣配管中,套定額時, 有人說是套鋼管定額(原因是MT,JDG,KBG才套電線管),有人說套電線管定額(原因是電氣上使用的都是薄壁鋼管,可能在進戶處的管才套鋼管定額)。不知道那個對? 2、JDG和KBG管套定額時。一種說法是套電線管,另一種說法是套對應的KBG/JDG定額(本人用河北08定額)。不知道那個對? 3、如果圖紙平面圖說:預埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在這里,又有兩種說法:1、是算電纜保護管RC100,水平加埋深加高差,加配電箱距地高度。2、是算穿墻套管一處,再算穿電纜的進線管,比100小2號,水平加埋深加高差,加配電箱距地高度,出外墻1.5米為止。不知道那個對?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電氣工程的管都是按設計圖紙里管的材質去套定額的,設計為鋼管的就套鋼筋的定額,設計為PVC管的就套塑料管的定額,設計為JDG和KBG時也要根據實際的材質去套定額,為PVC的就套塑料管的定額,為鋼管時就套鋼管的定額,都是以設計為主的 2、如果圖紙平面圖說:預埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在這里,套:1、是算電纜保護管RC100,水平加埋深加高差,加配電箱距地高度,出外墻1.5米為止。2、再計算穿墻套管一處,,比100大2號,長度為墻厚加每邊出墻20MM
2012-09-17 17:35:34
-
1、電氣配管中,套定額時, 設計說明用鋼管就套鋼管定額(原因是MT,JDG,KBG才套電線管), 2、JDG和KBG管套定額時。是套對應的KBG/JDG定額 3、如果圖紙平面圖說:預埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在這里,又有兩種說法:1、是算電纜保護管RC100,水平加埋深加高差,加配電箱距地高度。
2012-09-17 21:35:54