WJXX787878 2012-09-17 16:36:29 | 河北省 其他專業 | 763查看 5回答
關于噴淋管道問題
我的圖紙上噴淋管道的支管沒標明管徑,如主管為DN100或DN150時,支管連接有6個噴頭,有5個噴頭,有4個噴頭,有3個噴頭,也有2個噴頭的,這種情況管徑依次是多大的?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查看一下防火級別,一般根據防火級別選擇相應的管徑,或者圖紙單獨標注不同型號的管道能夠連接的噴頭數量
2012-09-17 16:38:14
-
與設計聯系最準確
2012-09-17 16:40:58
-
這種問題以應該在投標時向建設單位提出答疑;若未提出,應在進入施工階段的圖紙會審中提出。
2012-09-17 17:29:09
-
一般是這樣的:DN25 1個噴頭,DN32可帶2個噴頭,DN40帶3個噴頭,DN50可帶4個,DN65可帶5個,DN80可帶6個。我說的是一般情況,如想更精確,可問問設計院。
2012-09-17 17:29:36
-
按照噴水滅火系統設計規范,中危險級場所,DN25帶1個噴頭、DN32帶3個,DN40帶4個,DN50帶8個,DN65帶12個,DN80帶32個,DN100帶64個。目前建筑噴淋設計大部分為中危級設計,這個設計說明里面會提到。
2012-09-20 15:28:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看