盟 2012-09-17 12:59:13 | 河北省 安裝 | 2166查看 2回答
低壓配電箱電纜敷設附加長度是多少呢?
1.老師平時講的算量時都是加半周長,可是定額計算規則上寫著:高壓開關柜及低壓配電盤、箱 附加長度為2M。我想知道我要參加考試的話,是按2M算還是按半周算啊。 2.這個配電箱不是還有電纜終端頭嗎?對吧?這樣的話,我是只算那個2M或是半周還是另外再加電力電纜終端頭1.5M嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、定額中規定了壓開關柜及低壓配電盤、箱 附加長度為2M,就是按兩米算,考試的時候是依據定額的。 2、配電箱內不用計算電纜終端頭,如果電纜在外墻皮外沒有了,就按外墻皮在加1.5m的量。1.5m不是電纜終端頭,是電纜線長。
2012-09-17 15:10:45
-
高壓開關柜及低壓配電盤、箱 附加長度為2M算 2.這個配電箱不是還有電纜終端頭嗎?是的對吧?這樣的話,我是只算那個2M或是半周還是另外再加電力電纜終端頭1.5M嗎 實際不加,預算一般不考慮
2012-09-17 13:50:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看