堅持不懈 2012-09-17 10:53:47 | 河北省 安裝 | 14741查看 4回答
請問"送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電(綜合)"這個項目的系統怎么計算,謝謝
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個系統調試還沒有很明確的劃分,你可以按照配電箱來劃分,也可以按照樓層來劃分,也可以按照電的種類劃分,主要看工程的規模
2012-09-17 11:59:03
-
仔細看定額說明,說的很清楚
2012-09-17 16:07:08
-
定額說明里面有
2012-09-17 11:08:51
-
送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電(綜合)按系統計算,一般工程中只套取一邊。 計算規則: 送配電設備調試中的1kV以下項目適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試項目內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。項目中皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的,若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算
2012-09-17 11:20:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看