小打小鬧 2014-01-13 21:20:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 475查看 1回答
問幾個簡單的問題,希望大俠們不吝賜教。
1、地下室外墻的磚砌120保護墻套價的時候是套在砌體項目中么? 2、地下室底板的12厚聚合物防水砂漿防水層該怎么套啊? 3、刷冷底子油一遍要不要套定額? 4、1:4干硬性水泥砂漿該套現場攪拌還是預拌砂漿子目啊? 5、地面鋪設0.2厚塑料膜保護該怎么套?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、地下室外墻的磚砌120保護墻套價的時候可以套在砌體墻項目 2、地下室底板的12厚聚合物防水砂漿防水層套剛性防水水泥砂漿防水 3、刷冷底子油一遍要套定額 4、1:4干硬性水泥砂漿該套現場攪拌還是預拌砂漿子目,如果沒有特殊說明就是現場攪拌 5、地面鋪設0.2厚塑料膜保護該套塑料薄膜防水
2014-01-13 21:26:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看