008 2014-01-07 11:05:12 | 江蘇省 云翻樣 | 494查看 4回答
關于箍筋加密區的疑問
老師您好,我在與施工單位對量時,施工單位說軟件關于梁的箍筋加密區有些是算不到的,這讓我很困惑,我知道軟件計算設置里有梁兩端的箍筋加密設置,但施工方說沒用處,要根據實際情況,還需另外加200寬*200高的箍筋加密,我的梁高差不多都是400高的,有的梁有腰筋,有的沒有。后附照片(他是用單構件做的,量是整棟樓的量,總共30層)問題補充:說是梁綁扎處箍筋加密
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
目前廣聯達鋼筋軟件只可以計算梁端部加密區的箍筋數量,當梁縱筋采用綁扎搭接時,綁扎搭接區需要箍筋加密,但這個加密的箍筋數量軟件是計算不到的,現在只能計算柱的綁扎搭接區的箍筋加密數量。
梁縱筋是指梁的上部和下部鋼筋,不包括側面構造鋼筋和梁的上部架立筋。
現在都是用11G了,03G已經廢止了。
2014-01-07 11:15:38
-
軟件梁箍筋加密計算是完全沒有問題的。樓主附的圖片沒能說明具體箍筋的出處。
2014-01-07 11:14:25
-
你是新手吧,不要被施工單位忽悠了哦
?
2014-01-07 11:37:02
-
一是要根據圖紙設計的要求,二是如果發生了實際施工與圖紙設計不符的情況,需要施工單位提供有效設計變更簽證,如果不能提供,或提供不充分(象這種梁箍筋的大量更改,需要設計院提供設計變更單,不能是簡單簽證),應不與認可。如果施工提供的資料是有效的,應按實際進行結算,并扣除原設計圖紙中未施工的部分箍筋。但很奇怪啊,如果梁的高度多是400高的,那么200高的箍筋是放在哪里呢,呵呵?
2014-01-07 11:16:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看