厲厲 2012-09-12 21:05:22 | 北京市 土建 | 3560查看 1回答
關于柱、墻、梁、板的模板超高問題等
北京定額中: 1.柱超高: 如一個700*700的柱子,高度5.6m,室外地坪-0.3m,那么柱子模板面積是0.7*4(周長)*5.6+0.3(計算高度)=2.8*5.9=16.52 則其超高部分是5.9-3.6=2.3m 超高模板面積是:2.3*2.8=6.44 ,在套柱模板超高,每超高1m子目時,子目單價系數是否*3(超高2.3m,按3m計算)? 如果柱子超高是3.3m,按4m計算,套超高子目時,子目單價系數*4? 這樣理解正確嗎? 同樣,墻模板超高是否也是這樣呢? 2.板模板超高:如果板的支模高度是4.2m,套板模板超高每增1m子目系數*1;若板支模高度是5.2m,則套板模板超高每增1m子目系數*2;若板支模高度是6.2m,則套板模板超高每增1m子目系數*3;以此類推。這樣理解正確嗎?同樣,梁是否也同板呢? 3.斜板模板超高的計算:一個歐式別墅屋面斜板,一邊標高4.6m,一邊標高是8.6m,怎樣計算模板超高呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您理解的柱子的模板超高的計算方法是正確的,01定額的計算規則明確:超過3.6部分執行模板支撐高度3.6以上每增1m定額子目,不足1m按1m計。板也一樣。別墅斜板可執行滿堂腳手架的定額。
2012-09-12 22:43:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看