應急照明配電箱怎么套調試?套事故照明切換嗎?
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
規范摘要:事故照明切換裝置是指正常供電系統出現故障后,由備用供電系統供電,如雙電源供電系統、備用柴油發電機、應急直流電源(正常時充電),這里就存在供電系統切換問題,二個系統間存在一個切換開關,這個開關必須保證二路供電系統不能同時工作,出現問題時又能及時切換到備用系統工作,以保證應急照明需要。
本人理解:二個系統間存在一個切換開關,這個開關必須保證二路供電系統不能同時工作,是否能夠保證二路供電系統不能同時工作,就必需通電調試才知道,這是驗收前必須的過程,至于前端電源是直流還是交流不重要,要看負載需要的是直流還是交流,也就是說,無能是直流還是交流都是一樣的完成切換功能才行
2016-04-15 16:46:51
-
已采納應急照明配電箱安裝如果實際敷設箱體內電器元器件調試的時候應該套‘事故照明切換’的子目。一般事故照明配電箱的雙電源切換裝置安裝以及調試都是由成套電器設備生產廠商進行系統調試以后并附有相關調試檢驗合格證書時,安裝單位是不進行實質性調整試驗的,此時則不能套事故照明切換調試的子目了。
2012-09-10 17:30:03
-
已采納應急照明配電箱你要看一下箱內有無可調試的元件,如沒有可調試的元件就不用套調試了。
2012-09-10 17:09:15
-
已采納應急照明配電箱如果是交直流切換的可以套用事故照明切換。如果不是就不能套用事故照明切換。
2012-09-11 06:26:42
-
已采納一般套事故照明切換子目
2012-09-11 10:26:57
-