qwe2546 2012-09-10 11:31:02 | 山東省 土建 | 1258查看 2回答
山東消耗量定額中垂直運輸費一項里為什么包含清水泵?
山東消耗量定額中垂直運輸費一項里為什么包含清水泵的機械臺班?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓上說的已經很明白了,這個清水泵就是加壓用的,你的消防水管或者其他水管由于供水壓力小了,而你的施工部位需要供水,你只能采取加壓來保證施工進度,這個清水泵不是指的塔吊或者電梯用的。
2012-09-10 13:42:56
-
垂直運輸只有大于20m的時候才能有清水泵的。 定額工作內容寫的很清楚:20m以上垂直運輸機械,單位工程在合理工期內完成全部工程項目所需要的垂直運輸機械及由于水壓不足所發生的加壓用水泵臺班。
2012-09-10 13:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看