yangyuqing 2012-09-09 20:06:08 | 山東省 土建 | 2816查看 6回答
鋼構件防火涂料遍數
鋼柱耐火等級不小于2.5h時,需要刷薄型防火涂料幾遍:鋼梁耐火等級不小于2h,需要刷薄型防火涂料幾遍,套用的2006年山東定額,急急急,繼續求答案,謝謝啦
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最好咨詢設計,實際施工一般是2遍
2012-09-09 21:01:26
-
你好,套用9-4-235
2012-09-10 09:21:53
-
防火涂料一般設計師要求厚度及防火極限達到幾小時。而不是要求刷幾遍。
2012-09-09 21:04:20
-
4-5遍,達到下圖厚度才可
2012-09-09 21:10:08
-
1、厚度參看《鋼結構防火涂料應用技術規范 CECS24∶90》表2.0.2 和防火涂料的說明書;一般要5次左右; 2、 第2.0.4條 采用鋼結構防火涂料時,應符合下列規定: 一、室內裸露鋼結構、輕型屋蓋鋼結構及有裝飾要求的鋼結構,當規定其耐火極限在1.5h及以下時,宜選用薄涂型鋼結構防火涂料。 二、室內隱蔽鋼結構、高層全鋼結構及多層廠房鋼結構,當規定其耐火極限在1.5h以上時,應選用厚涂型鋼結構防火涂料。 第三節 薄涂型鋼結構防火涂料施工 第3.3.1條 薄涂型鋼結構防火涂料的底涂層(或主涂層)宜采用重力式噴槍噴涂,其壓力約為0.4MPa。局部修補和小面積施工,可用手工抹涂。面層裝飾涂料可剛涂、噴涂或滾涂。 第3.3.2條 雙組份裝的涂料,應按說明書規定在現場調配;單組份裝的涂料也應充分?jǐn)嚢琛娡亢螅粦?yīng)發生流淌和下墜。 第3.3.3條 底涂層施工應滿足下列要求: 一、當鋼基材表面除銹和防銹處理符合要求,塵土等雜物清除干凈后方可施工。 二、底層一般噴2~3遍,每遍噴涂厚度不應超過2.5mm,必須在前一遍干燥后,再噴涂后一遍。 三、噴涂時應確保涂層完全閉合,輪廓清晰。 四、操作者要攜帶測厚針檢測涂層厚度,并確保噴涂達到設計規定的厚度。 五、當設計要求涂層表面要平整光滑時,應對最后一遍涂層作抹平處理,確保外表面均勻平整。 第3.3.4條 面涂層施工應滿足下列要求: 一、當?shù)讓雍穸确显O(shè)計規定,并基本干燥后,方可施工面層。二、面層一般涂飾1~2次,并應全部覆蓋底層。涂料用量為0.5~1kg/㎡。 三、面層應顏色均勻,接槎平整。
2012-09-10 01:05:14
-
鋼柱耐火等級不小于2.5小時,需要刷薄型防火涂料3遍,共近5毫米; 鋼梁耐火等級不小于2小時,需要刷薄型防火涂料3遍,共4毫米厚。
2012-09-09 22:47:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看