-
壞壞兔 2012-09-07 13:51:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4261查看 6回答
剪力墻插筋在基礎里的水平筋如何設置?軟件不給計算這塊。
剪力墻插筋在基礎里的水平筋如何設置?軟件不給計算這塊。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置中,可以設置水平鋼筋在基礎中的數量 看截圖 三維看不到沒有關系,編輯鋼筋你看看,已經計算了 是的
2012-09-07 14:08:13
-
你好,軟件默認2根計算的,不是,在剪力墻基礎里,三維看一下,試了一下,確實不顯示,但是在工程量里已經計算,(規范要求間距不大于500,)
2012-09-07 13:58:16
-
軟件默認2排的
2012-09-07 14:17:11
-
軟件默認為2排水平筋,如果筏板基礎厚度大于600mm時,根據圖集要求基礎內水平筋間距應該小于等500mm。,所以應該根據筏板基礎厚度在工程設置里進行修改。如蒙蒙副總上傳圖形。 我看了一下,基礎內的水平筋三維不顯示。點編輯鋼筋,下面的表中有。
2012-09-07 14:49:00
-
基礎內的水平筋在軟件中三維不顯示目前不顯示。 但是軟件會計算這部分的鋼筋量。
2012-09-07 18:53:05
-
是的,基礎內部的剪力墻水平筋和柱的箍筋是按根數來計算的,在可以在工程設置里的計算設置里的柱和墻構件的屬性編輯器里修改。
2012-09-08 07:37:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看