tiankaiyu 2012-09-07 11:20:45 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 596查看 4回答
套定額套的對不對?
1,套的對不對 后面幾工程量表達式正確嗎 2,比如2-1-13墊層厚度定額中沒有 要怎么計算 3,原土夯實需不需要套? 4,墊層的工程量是平面計算,如何轉化成立面
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從下往上看: 7、素土夯實,不套定額,不計算的,算上也沒人會給這個 6、2-1-10,DMJ*0.15 5、2-1-13,DMJ*0.06 定額是體積,就按體積算,不能按面積 4、水泥漿在定額中包含了,不另外計算 3、由于水磨石定額中包含了10mm的水泥砂漿,這里只需要套用9-1-1.不用換算厚度 2、水泥砂漿定額中包含了,不另計算 1、套用水磨石定額
2012-09-07 12:07:59
-
你的套項不對,建議你參加造價培訓班學習就好。
2012-09-07 13:21:24
-
第六項 地瓜石 換碎石灌漿, 沒有第七項了
2012-09-07 11:47:27
-
1,套的對不對 后面幾工程量表達式正確嗎 2,比如2-1-13墊層厚度定額中沒有 要怎么計算 3,原土夯實需不需要套? 4,墊層的工程量是平面計算,如何轉化成立面 金屬網材料補在墊層里,素土夯實如果有房心回填土項目就不用套了,不能重復夯實。
2012-09-07 11:46:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看