朱麗葉 2012-09-06 14:52:34 | 北京市 安裝 | 3818查看 5回答
ppr管道跟閥門連接 用什么管件 如何數工程量
ppr管道是熱熔連接,立管是鋼塑管,管井中 從立管出來接了好多閥門然后進入墊層,請問如何數管件跟閥門軟接頭 除污器這些如何連接 怎樣計量管件工程量?從立管出來應該先接一個轉換接頭吧,接閥門我就不知道怎么接了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為兩種不同材質的東西要鏈接在一起,顧名思義就得用一種特殊的管件,譬如是PPR跟銅閥門鏈接的話,PPR為熱熔連接方式不能直接與閥門鏈接,必須用活接或者直接,這種管件一頭為PPR材質一頭為鋼制的螺紋材質,這樣PPR那頭直接與PPR管材熱容,螺紋那頭與閥門絲扣在一起 建議你百度一下PPR活接看看長什么樣
2012-09-06 17:39:14
-
可以用一個PPR內絲或外絲直接或彎頭就行。
2012-09-06 15:44:38
-
支持4樓說法
2012-09-06 17:52:49
-
用專門的接頭熱熔連接。
2012-09-06 15:00:09
-
有熱熔接頭帶金屬絲扣的
2012-09-06 15:11:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看