xxhygs 2012-09-06 08:55:00 | 山西省 其他專業 | 2074查看 1回答
地暖水泥樓地面面層如何設置伸縮縫
地暖水泥樓地面伸縮縫做法? 在JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程,第5節 面層的施工 第5.5.1條 低溫熱水地面輻射供暖裝飾地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂漿、混凝土地面; 2. 磁磚、大理石、花崗巖等石材地面; 3. 符合國家標準的復合木地板、實木復合地板及耐熱實木地板。 第5.5.2條 面層施工前應確定填充層是否達到面層需要的干燥度后才可施工。面層施工,除應符合土建施工設計圖紙的各項要求外,尚應符合以下規定: 1. 施工面層時,不得剔、鑿、割、鉆和釘填充層,不得向填充層內楔入任何物件; 2. 面層的施工,必須在填充層達到要求強度后才能進行; 3. 面層(石材、面磚)在與內外墻、柱等交接處,應留8mm寬伸縮縫(最后以踢腳遮擋);木地板鋪設時,應留≥14mm伸縮縫。 面層(石材、面磚)在與內外墻、柱等交接處,應留8mm寬伸縮縫(最后以踢腳遮擋); 請教1:如用踢腳遮擋,如是水泥踢腳線的話,抹灰那水泥不是抹到伸縮縫里了嗎,這樣就起不到伸縮了呀主,(如果是地腳磚的話,貼磚時的砂漿了同樣擠到伸縮縫了)。 在JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程,第5.3.13條 伸縮縫的設置: 1. 在與內外墻、柱及過門等交接處應敷設不間斷的伸縮縫,伸縮縫連接處應采用搭接方式,搭接寬度不小于10mm;伸縮縫與墻、柱應有可靠的固定方式,與地面絕熱層連接應緊密,伸縮縫寬度不宜小于20mm。伸縮縫宜采用聚苯乙烯或高發泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 當地面面積超過30㎡或邊長超過6m時,應按不大于6m間距設置伸縮縫,伸縮縫寬度不小于8mm。伸縮縫宜采用高發泡聚乙烯泡沫塑料或內滿填彈性膨脹膏。 3. 伸縮縫應從絕熱層的上邊緣到填充層的上邊緣整個截面上隔開。 請教2:如是水泥地面面層也要設伸縮縫嗎,縫用什么材料填?內滿填彈性膨脹膏,這材料在市場上叫什么名子?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地暖水泥樓地面伸縮縫做法? 在JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程,第5節 面層的施工 第5.5.1條 低溫熱水地面輻射供暖裝飾地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂漿、混凝土地面; 2. 磁磚、大理石、花崗巖等石材地面; 3. 符合國家標準的復合木地板、實木復合地板及耐熱實木地板。 可以用泡沫板割成條狀塞縫,再做踢腳; 在JGJ142-2004地面輻射供暖技術規程,第5.3.13條 伸縮縫的設置: 1. 在與內外墻、柱及過門等交接處應敷設不間斷的伸縮縫,伸縮縫連接處應采用搭接方式,搭接寬度不小于10mm;伸縮縫與墻、柱應有可靠的固定方式,與地面絕熱層連接應緊密,伸縮縫寬度不宜小于20mm。伸縮縫宜采用聚苯乙烯或高發泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 當地面面積超過30㎡或邊長超過6m時,應按不大于6m間距設置伸縮縫,伸縮縫寬度不小于8mm。伸縮縫宜采用高發泡聚乙烯泡沫塑料或內滿填彈性膨脹膏。 3. 伸縮縫應從絕熱層的上邊緣到填充層的上邊緣整個截面上隔開。 請教2:如是水泥地面面層也要設伸縮縫嗎,縫用什么材料填?內滿填彈性膨脹膏,這材料在市場上叫什么名子?嵌縫油膏。
2012-09-06 09:05:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看