-
ww****@msn.com 2012-09-05 17:14:17 | 河北省 其他專業 | 1074查看 1回答
求助!?。。。。。。。?!
課程設計題目 有一金工車間,不考慮抗震設防,采用裝配式混凝土等高排架結構,不設天窗,車間長60m,柱距6m,跨數、跨度見表1,吊車為每跨兩臺中級工作制軟鉤吊車,其起重量見表1. 表1 級別 跨數 跨度 吊車起重量 (t) 吊車軌頂標高 基礎底面標高 A 1 18 15 +7.800 -2.000 B 1 18 15 +7.500 -1.800 C 1 18 15 +7.800 -2.200 D 1 21 20 +8.400 -1.800 E 1 21 20 +8.400 -2.000 F 1 21 20 +8.100 -2.000 G 2個等跨 18 15 +7.800 -2.000 H 2個等跨 21 20 +8.400 -2.000 已知資料: 采用卷材防水屋面,屋面恒荷載(包括卷材、20mm厚找平層、大型屋面板、屋架或屋面梁等)為1.4kN/m2(水平投影面積)。 屋面活荷載0.7kN/m2,屋面沒有積灰荷載。 雪荷載標準值0.4kN/m2,風荷載標準值0.35kN/m2,屋面坡度角ɑ=11°21′。 地基承載力180 kN/m2。 圍護墻材用在基礎梁上砌筑的承自重的磚墻,在柱距6m范圍內,包括基礎梁、磚墻、窗、圈梁等傳至基礎頂面的豎向集中力標準值為300~350 kN/m2,(吊車軌頂標高,低的取小值,高的取大值),此豎向集中力與柱外側邊的水平距離為0.24m。 室內地坪標高為±0.000,室外地坪標高為-0.300。 柱頂至檐口頂的豎向高度h1=2.1m,檐口至屋脊的豎向距離h1=1.2m。 混凝土強度等級,排架柱用C30,柱下擴展基礎用C20. 排架柱主筋及柱下擴展基礎內鋼筋用Ⅱ級鋼筋,柱箍筋用Ⅰ級鋼筋。 吊車的有關技術參數可參閱專業標準《起重機基本參數和尺寸系列》(ZQⅠ-62~ZQ8-62)或直接參照吊車制造廠的產品規格得到。 學習目的和要求 通過本課程設計,進一步領會與應用第二章單層廠房中講述的內容,對混凝土單層廠房結構設計的內容、步驟和方法等有比較全面的認識,培養自學應考者綜合運用所學知識解決工程問題的能力,并未畢業設計打下基礎。 課程設計內容 廠房結構設計計算書 包括: (1)單層廠房平面、剖面結構布置及主要結構構件選型。 (2)排架內力分析(計算簡圖,荷載計算及各種荷載作用下的排架內力分析)。 (3)排架邊柱內力組合。 (4)邊柱設計(截面設計、配筋構造、吊裝驗算、短牛腿設計、吊車梁與邊柱相連的預埋件設計)。 (5)邊柱下擴展基礎的設計(基礎底面尺寸的確定、基礎高度的驗算、基礎底部配筋計算)。 2.單層廠房結構設計施工圖 用鉛筆繪制1號圖一張,包括: 屋面結構平面布置圖,1:200。 ±0.000結構平面布置圖,1:200。 裝配式邊柱施工圖(模板圖和配筋圖),柱1:50,柱截面1:25。 邊柱下一個擴展基礎的平面與剖面,1:25~1:40。 施工說明。 誰有類似的設計計算書與施工圖啊,過幾天考試必須答辯交,愁啊,做不出來?。☆愃频囊残校。。?!誰有給我發來份吧,郵箱www512512com@msn.com,謝謝?。?p>問題補充:真的很感謝你們對我的幫助,朋友!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據當地秪計算規則,廣聯達新干線有很多這樣的資料,請你查看,祝你學習愉快!
2012-09-06 07:46:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看