cyberjason 2012-09-05 16:06:12 | 湖北省 安裝 | 14931查看 4回答
關于成套配電箱安裝定額
1、成套配電箱安裝的外部電源進線和出線的接線是包含在配電箱的安裝定額中,還是包含在電纜頭制作或焊、壓接線端子定額中?還是兩者都不包含,接線要另套定額計算? 2、有(無)端子外部接線2.5或6個平方的定額是否僅指配電箱有二次接線的時候套用,如無二次接線,就不應套???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、成套配電箱安裝的外部電源進線和出線的接線是不包含在配電箱的安裝定額中,而是包含在電纜頭制作或焊、壓接線端子定額中的,接線是不需要另套定額計算的。 2、有(無)端子外部接線2.5或6個平方的定額是僅指配電箱有二次接線的時候套用,如無二次接線,就不應套取的。
2012-09-05 16:24:15
-
、成套配電箱安裝的外部電源進線和出線的接線不包含在配電箱的安裝定額中,是包含在電纜頭制作或焊、壓接線端子定額中,
2012-09-05 17:53:16
-
1、包含在電纜頭制作或焊、壓接線端子定額中 2、一般16mm以上的都需要端子接線,比較小的線可以計算無端子外部接線定額
2012-09-05 16:27:25
-
配電箱安裝工作內容不包括接線的,若電纜頭進出要計電纜頭,若單股銅芯線進出:1.10平方以下要計無端子外部接線,2.10平方以上要計焊壓接線端子。若10平方以下多芯軟導線進出,要計有端子外部接線。
2023-09-07 18:58:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看