:-D一笑 2012-09-05 09:55:13 | 重慶市 土建 | 718查看 3回答
關于外墻保溫層內 的抗裂砂漿的事情
8厚抗裂砂漿壓入普通耐堿網格布2道 我是重慶地區的 定額里面沒有發現耐堿網格布 是否應該用土工布定額子目 然后換換材料 還有兩道 是不是要 把工程量*2 因為 重慶的土工布的定額 AJ0019 土工布隔離層 沒有 還是用別定額 請指教 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有單獨在網格布的定額子目,但外墻保溫的定額子目里已經包括了網格布的材料,直接去套用就可以了
2012-09-05 09:58:35
-
外墻保溫層定額子目里面應該是包含了網格布,如果材料不同你可以進行替換,另外布置兩道的話,你不需要工程量*2,直接進行層數換算就可以了,當然你的想法也是對的!!!
2012-09-05 14:41:46
-
重慶08土建定額中是有這個定額的,見附圖
2012-09-05 16:35:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看