小陳 2012-09-04 22:01:24 | 山東省 安裝 | 8412查看 6回答
關于橋架防火堵洞問題?
防火包如何計算工程量套用定額? 防火包安裝費是否含在橋架防火堵洞子目內.防火泥如何計算?防火堵洞子目材料費中不含防火泥.是否另計?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.防火堵洞按部位以處計算,定額中未包括防火堵料(防火泥,防火枕)鋼絲網、型鋼用量,按規范要求計算數量,將其價值列入預算,是需要單獨計算的。 2.一般按線槽長和高每邊預留10CM,以墻厚尺寸,按M3計算。 3.防火泥防火包按綜合2200元/M3計算就行。 以下是定額解釋: 十五、電纜防火堵洞每處指0.25m2以內,防火隔板、阻燃槽盒、防火涂料材料應另行計算。
2012-09-05 17:44:35
-
橋架安裝定額已經包含防火堵洞子目材料費,不用另計。
2012-09-05 08:40:12
-
1.防火堵洞按部位以處計算,定額中未包括防火堵料(防火泥,防火枕)鋼絲網、型鋼用量,按規范要求計算數量,將其價值列入預算,是需要單獨計算的。 2.一般按線槽長和高每邊預留10CM,以墻厚尺寸,按M3計算。 3.防火泥防火包按綜合2200元/M3計算就行。
2012-09-05 11:20:14
-
以下是定額解釋: 十五、電纜防火堵洞每處指0.25m2以內,防火隔板、阻燃槽盒、防火涂料材料應另行計算。
2012-09-05 12:23:08
-
愛莫能助
2012-09-04 22:26:29
-
防火包如何計算工程量套用定額? 防火包安裝費沒有含在橋架防火堵洞子目內.防火泥KG計算。防火堵洞子目材料費中不含防火泥.是另計。
2012-09-05 15:28:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看