15****@qq.com 2012-09-02 23:11:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4381查看 3回答
請問在結構形式為框剪高層住宅樓中,框架梁是以剪力墻為支座嗎
1、框架梁如果以剪力墻為支座,那么框架梁鋼筋在剪力墻中錨固怎么計算,是進剪力墻一個錨固長度還是錨到剪力墻外側鋼筋的內側? 2、第一跨和最后一跨的支座負筋怎么計算?中間支座的支座負筋怎么計算? 3、如果框架梁鋼筋不在剪力墻中通長布置,剪力墻是否一定要設置暗梁?如果設置暗梁的話,框架梁鋼筋是否只要進剪力墻一個錨固長度、在邊支座是否也是如此? 4、剪力墻水平筋的直鉤,是勾在AZ鋼筋外側和YJZ內側,還是別的布置方式?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁可以以剪力墻為支座。 1、框架梁如果以剪力墻為支座,那么框架梁鋼筋在剪力墻中錨固、是進剪力墻一個錨固長度計算的 2、支座負筋第一排按長跨凈長的1/3計算,如果兩跨相連,一跨是4m另一跨6m,按6m的1/3計算。第二排按長跨凈長的1/4計算 3、如果框架梁鋼筋不在剪力墻中通長布置,剪力墻是否設置暗梁要看圖紙設計要求,如果設置暗梁的話,框架梁鋼筋只要進剪力墻一個錨固長度就可以的,在邊支座也一樣 4、剪力墻水平筋的直鉤,是勾在暗柱縱筋外側的,放在內側鉤不住縱筋也就沒什么實際意義了
2012-09-03 07:55:43
-
1/框剪結構框架梁是以剪力墻為支座,鋼筋錨固從剪力墻邊算起,夠錨固長度即可。 2.制作負筋還是按凈跨的1/3算。 4.剪力墻水平筋彎鉤在暗柱縱筋內側,
2012-09-02 23:33:13
-
框架梁是以框架柱為支座的,剪力墻主要是抗剪作用,輔作用就也是暗梁和墻體的支座。
2012-09-09 16:56:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看