wds2010611 2012-08-31 09:49:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 850查看 3回答
圖中地下車庫基礎梁輸入問題
圖中原位標注的基礎梁底部通長筋6c25比集中標注中的鋼筋B5C25多了一根 這個該怎么輸入?需要單構件輸入嗎問題補充:這個底部通長筋6c25應該在哪里輸入? 在基礎梁的跨中鋼筋里輸入嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.這個底部通長筋6c25應該在哪里輸入? 這表示的是當前跨的底部通長筋,在這一跨的原位標注處輸入 2. 在基礎梁的跨中鋼筋里輸入嗎? 在當前跨的原位標注處輸入
2012-09-05 23:28:12
-
嗨,朋友你理解錯了意思,在原位標注的底部通長鋼筋只表示所在的那一跨,并不表示七跨通長,所有在原位標注即可,不需要單構件輸入,像這種基礎主梁可以分解為基礎梁和條形基礎來定義。
2012-08-31 10:52:58
-
6C25表示的是該跨通長,只要按照圖紙標注在那一跨那就是那一跨通長(支座到支座算一跨),只要按著圖紙的位置進行原位標注,在該跨下部中間的輸入框中輸入,并不需要單構件輸入
2012-08-31 23:04:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看