hanzhulin 2012-08-30 14:15:09 | 遼寧省 安裝 | 2750查看 3回答
YJV22-5*10應該套用電氣哪個定額
YJV22-5*10應該套用電氣哪個定額?補充:定額中的電纜截面是什么意思,我這個是五芯的截面是50mm2? 還有1kv和10kv怎么區分 ?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
YJV22-5*10應該套用電氣哪個定額?補充:定額中的電纜截面是什么意思,我這個是五芯的截面是50mm2? 還有1kv和10kv怎么區分 ? 如果沿橋架敷設套2-146,你那不是50mm2,是5根10mm2,還要套10mm2以內的,只不過5芯人工費可以*1.3系數。 1kv以下是低壓電纜;10KV是高壓電纜。
2012-08-30 14:26:50
-
銅芯電力電纜敷設35mm2以下 換算成五芯
2012-08-30 14:44:15
-
你套取35mm2電力電纜子目就可以
2012-08-30 14:56:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看