小和尚 2012-08-27 18:59:21 | 河北省 安裝 | 6870查看 6回答
新建工程里嗎,電氣鋼管暗配還需要套開槽項嗎?
請教各位前輩,在新建的工程里,電氣配管暗配(鋼管)這項定額里已經包含了“刨溝”這項工作內容,是不是就不需要再套用人工或機械開槽這項定額了?(是新建工程不是修繕工程)。但是定額說明里已經說了“人工、機械鑿槽、刨溝、補溝槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要墻面刨溝、補溝槽項目(不包括墻面抹灰)。”那么后砌的加氣塊墻里的鋼管暗配是無法配合土建預埋的,我想知道定額里的“刨溝”工作內容是不是指的這項開槽內容啊?后砌的加氣塊到底需要不需要套用“開槽”這項定額?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是套用開槽的
2012-08-27 19:04:35
-
后砌的加氣塊墻里的鋼管暗配是無法配合土建預埋的,需要套用“開槽”這項定額
2012-08-27 20:27:59
-
在新建的工程里,電氣配管暗配(鋼管)這項定額里沒有包含了“刨溝”這項工作內容,如果發生可以套用人工或機械開槽這項定額。(是新建工程不是修繕工程)。但是定額說明里已經說了“人工、機械鑿槽、刨溝、補溝槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要墻面刨溝、補溝槽項目(不包括墻面抹灰)。”那么后砌的加氣塊墻里的鋼管暗配是可以配合土建預埋的,、后砌的加氣塊不需要套用“開槽”這項定額。
2012-08-27 20:33:19
-
后砌的加氣塊墻里的鋼管暗配是可以配合土建預埋的(比85磚更好預埋),所以后砌的加氣塊不需要套用“開槽”這項定額。 如果二次結構墻采用預制整版墻,那是無法預埋鋼管的,必須要開槽,并且不是施工方的原因造成的,才可以套用開槽子目。
2012-08-27 23:04:26
-
配合二次結構砌體時砌體砌筑過程中配管是不用套開槽子目的,這屬于同步施工時的配合完成預埋以及預埋過程中的局部開槽內容。 如果是配合砌體預埋完成之后的變更增加等砌體時所發生的開槽,則應該據實據實并套項。
2012-08-28 07:26:53
-
但是定額說明里已經說了“人工、機械鑿槽、刨溝、補溝槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要墻面刨溝、補溝槽項目(不包括墻面抹灰)。”請問哪個定額上有這個說明?
2018-06-22 10:48:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看