71****@qq.com 2012-08-24 20:57:34 | 河北省 其他專業 | 2217查看 3回答
剪力墻約束邊緣構件以內暗柱區以外的縱筋拉筋算到墻里還是暗柱里
問題補充:如果把約束邊緣構件以內暗柱區以外拉筋算到暗柱里,那么縱筋算到墻里時,加強區拉筋與剪力墻拉筋是否會重復計算, 如果把加強區拉筋和縱筋都算到暗柱里,那么加強區還有墻的水平筋嗎,會不會少算了這一塊的水平筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻約束邊緣構件以內暗柱區以外的縱筋拉筋應算到墻里,屬于墻體加強部分,但利用廣聯達算量時可與暗柱算在一起,軟件會自動扣減相關工程量的,選下圖參數暗柱定義即可:
2012-08-27 10:46:21
-
算到墻里,不會重復的
2012-08-24 21:38:14
-
剪力墻約束邊緣構件以內暗柱區以外的縱筋拉筋你就直接按暗柱做在一起,剪力墻是不會重復計算的。這樣計算的鋼筋量比較準確。
2012-08-25 07:27:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看