泊美.星塵 2012-08-24 15:18:08 | 湖北省 其他專業 | 759查看 3回答
防水BAC材料的外包工程審計
1、 合同簽訂的BAC防水每平米單價65元,是按一道防水定的價。對于增加一道、二道防水的價格,怎么處理,是不是在65元上*2或*3? 2、 合同約定的部位是地下室墻體、屋面、天溝,計算時,對于陰陽角、附加層是否還要計算。(這塊施工單位已經計算) 3、 甲方簽證單中有一句話是:屋面為二道防水,陰陽角為三道防水。地下室剪力墻、側墻一道防水,陰陽角附加層為二道防水。就這句話理解是不是應該計算陰陽角? 4、 基礎地梁、承臺、閥板均做防水,施工單位把基礎梁、承臺的陰陽角防水也計算進去了。對不對?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 合同簽訂的BAC防水每平米單價65元,是按一道防水定的價。對于增加一道、二道防水的價格,怎么處理,是不是在65元上*2或*3? 回復:在65基礎上直接*2或者*3肯定是不對的,增加部分很多工藝已經包含在原來的基礎上了, 2、 合同約定的部位是地下室墻體、屋面、天溝,計算時,對于陰陽角、附加層是否還要計算。(這塊施工單位已經計算) 回復:陰陽角和附加層是包含在施工單價里的,是不能在單獨計算工程量的 3、 甲方簽證單中有一句話是:屋面為二道防水,陰陽角為三道防水。地下室剪力墻、側墻一道防水,陰陽角附加層為二道防水。就這句話理解是不是應該計算陰陽角? 回復:這個約定是明確施工工藝的 也就是具體做法,計算工程量是按計算規則計算的,不是按那個層數計算的 4、 基礎地梁、承臺、閥板均做防水,施工單位把基礎梁、承臺的陰陽角防水也計算進去了。對不對? 回復:肯定不對的,只能計算梁的表面積工程量
2012-10-10 22:02:22
-
只能計算一遍,附加的工程量應該考慮在綜合單價中
2012-08-24 15:49:06
-
1、 合同簽訂的BAC防水每平米單價65元,是按一道防水定的價。對于增加一道、二道防水的價格,怎么處理,是不是在65元上*2或*3?一般不能,要相應扣減輔助材料費。 2、 合同約定的部位是地下室墻體、屋面、天溝,計算時,對于陰陽角、附加層是否還要計算。(這塊施工單位已經計算) 不能計算 3、 甲方簽證單中有一句話是:屋面為二道防水,陰陽角為三道防水。地下室剪力墻、側墻一道防水,陰陽角附加層為二道防水。就這句話理解是不是應該計算陰陽角?不能計算。 4、 基礎地梁、承臺、閥板均做防水,施工單位把基礎梁、承臺的陰陽角防水也計算進去了。對不對?這是對的。
2012-08-24 21:17:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看