hc****@126.com 2012-08-23 20:11:57 | 江蘇省 其他專業 | 14156查看 3回答
管內穿電纜套哪項定額
從總配電箱到樓層箱,YJV5*6穿SC40, 請問電纜如何套定額, 謝謝!問題補充:我們江蘇定額貌似說16mm2一下的套控制電纜敷設,但是有的同事一直套管內穿線定額,把主材改下就行, 我不明白,從工作內容上來看,和管內穿線最為相似,為何不套該項,而要套什么電纜敷設。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜套電纜的定額子目,管套管的定額子目就可以了,電纜的定額子目不分明配、暗配無論什么方式都套同一個定額子目
2012-08-24 07:44:24
-
電力電纜敷設按“電纜敷設”、“電纜沿墻敷設”、“電纜沿鋼索敷設”、“電纜沿垂直通道敷設”四種敷設方式分列定額,其中“電纜敷設”、“電纜沿垂直通道敷設”已綜合考慮了電纜沿地溝、支架、托架、橋架、電纜槽、穿保護管、直埋等敷設形式。該種情況套用電纜敷設項目即可。
2012-08-24 08:34:18
-
電纜敷設套2-323
2012-08-24 08:55:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看