-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-23 18:24:24 | 江蘇省 其他專業 | 3017查看 1回答
縱向受力鋼筋的最小搭接長度
??縱向受力鋼筋的最小搭接長度
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
縱向受力鋼筋的最小搭接長度
B.0.1 當縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面積百分率不大于25%時,其最小搭接長度應符合表B.0.1 的規定
表B.0.1 縱向受拉鋼筋的最小搭接長度
鋼筋類型
混凝土強度等級
C15
C20~C25
C30~ C35
≥C40
光園鋼筋
HPB235級
45d
35d
30d
25d
帶肋鋼筋
HRB335級
55d
45d
35d
30d
HRB400級、 RRB400級
—
55d
40d
35d
注:兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算
B.0.2 當縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率大于25%, 但不大于50%時,其最小搭接長度應按本附錄表B.0.1 中的數值乘以系數1.2 取用,當接頭面積百分率大于50%時,應按本附錄表B.0.1 中的數值乘以系數1.35 取用。
B.0.3 當符合下列條件時,縱向受拉鋼筋的最小搭接長度,應根據本附錄B.0.1 條至B.0.2 條確定后,按下列規定進行修正:
1 當帶肋鋼筋的直徑大于25mm 時,其最小搭接長度應按相應數值乘以系數1.1取用;
2 對環氧樹脂涂層的帶鋼筋,其最小搭接長度應按相應數值乘以系數1.25 取用;
3 當在混凝土凝固過程中受力鋼筋易受擾動時(如滑模施工) ,其最小搭接長度應按相應數值乘以系數1.1 取用;
4 對末端采用機械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接長度可按相應數值乘以系數0.7 取用;
5 當帶肋鋼筋的混凝土保護層厚度大于搭接鋼筋直徑的3倍,且配有箍筋時,其最小搭接長度可按相應數值乘以系數0.8 取用;
6 對有抗震設防要求的結構構件,其受力鋼筋的最小搭接長度對一二級抗震等級應按相應數值乘以系數1.15 采用,對三級抗震等級應按相應數值乘以系數1.05采用,在任何情況下受拉鋼筋的搭接長度不應小于300mm。
B.0.4 縱向受壓鋼筋搭接時,其最小搭接長度應根據本附錄B.0.1 條至B.0.3 條的規定確定相應數值后乘以系數0.7 取用,在任何情況下受壓鋼筋的搭接長度不應小于200mm。
2012-08-23 18:24:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看