-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-23 18:19:24 | 江蘇省 其他專業 | 3461查看 1回答
裝配式結構分項工程
裝配式結構分項工程
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
裝配式結構分項工程
9.1 一 般 規 定
9.1.1 預制構件應進行結構性能檢驗,結構性能檢驗不合格的預制構件不得用于混凝土結構。
9.1.2 疊合結構中預制構件的疊合面應符合設計要求。
9.1.3 裝配式結構外觀質量、尺寸偏差的驗收及對缺陷的處理應按本規范第8章的相應規定執行。
9.2 預 制 構 件
主 控 項 目
9.2.1 預制構件應在明顯部位標明生產單位、構件型號、生產日期和質量驗收標志。構件上的預埋件、插筋和預留孔洞的規格、位置和數量應符合標準圖或設計的要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
9.2.2 預制構件的外觀質量不應有嚴重缺陷,對已經出現的嚴重缺陷,應按技術處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查技術處理方案。
9.2.3 預制構件不應有影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差。對超過尺寸允許偏差且影響結構性能和安裝、使用功能的部位,應按技術處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:量測,檢查技術處理方案。
一 般 項 目
9.2.4 預制構件的外觀質量不宜有一般缺陷。對已經出現的一般缺陷,應按技術處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查技術處理方案。
9.2.5 預制構件的尺寸偏差應符合表9.2.5 的規定。
檢查數量:同一工作班生產的同類型構件,抽查5%且不少于3件。
表9.2.5 預制構件尺寸允許偏差和檢驗方法
項 目
允許偏差(mm)
檢驗方法
長度
板、梁
+10,-5
鋼尺檢查
柱
+5,-10
墻板
±5
薄腹梁、桁架
+15,-10
寬度、高(厚)度
板、梁、柱、墻板、薄腹梁、桁架
±5
鋼尺量一端及中部,取其中較大值
側向彎曲
梁、柱、板
L/750且≤20
拉線、鋼尺量最大側向彎曲處
墻板、薄腹梁、桁架
L/1000且≤20
預埋件
中心線位置
10
鋼尺檢查
螺栓位置
5
螺栓外露長度
+10,-5
預留孔
中心線位置
5
鋼尺檢查
預留洞
中心線位置
15
鋼尺檢查
主筋保護層厚度
板
+5,-3
鋼尺或保護層厚度測定儀量測
梁、柱、墻板、薄腹梁、桁架
+10,-5
對角線差
板、墻板
10
鋼尺量兩對角線
表面平整度
板、墻板、柱、梁
5
2m靠尺和塞尺檢查
預應力構件預留孔道位置
梁、墻板、薄腹梁、桁架
3
鋼尺檢查
翹曲
板
L/750
調平尺在兩端量測
墻板
L/1000
注:1.L為構件長度(mm);2.檢查中心線、螺栓和孔道位置時,應由縱、橫兩個方向量測,并取其中的較大值;
3.對形狀復雜或有特殊要求的構件,其尺寸偏差應符合標準圖或設計的要求。
9.3 結構性能檢驗
9.3.1 預制構件應按標準圖或設計要求的試驗參數及檢驗指標進行結構性能檢驗。
檢驗內容:鋼筋混凝土構件和允許出現裂縫的預應力混凝土構件進行承載力、撓度和裂縫寬度檢驗;不允許出現裂縫的預應力混凝土構件進行承載力、撓度和抗裂檢驗;預應力混凝土構件中的非預應力桿件按鋼筋混凝土構件的要求進行檢驗。對設計成熟、生產數量較少的大型構件,當采取加強材料和制作質量檢驗的措施時,可僅作撓度、抗裂或裂縫寬度檢驗,當采取上述措施并有可靠的實踐經驗時,可不作結構性能檢驗。
檢驗數量:對成批生產的構件,應按同一工藝正常生產的不超過1000件且不超過3個月的同類產品為一批。當連續檢驗10批且每批的結構性能檢驗結果均符合本規范規定的要求時。對同一工藝正常生產的構件,可改為不超過2000 件且不超過3個月的同類型產品為一批,在每批中應隨機抽取一個構件,作為試件進行檢驗。
檢驗方法:按本標準附錄C 規定的方法采用短期靜力加載檢驗。
注:1 加強“材料和制作質量檢驗的措施”包括下列內容:
1)鋼筋進場檢驗合格后,在使用前再對用作構件受力主筋的同批鋼筋按不超過5t 抽取一組試件,并經檢驗合格,對經逐盤檢驗的預應力鋼絲可不再抽樣檢查;
2)受力主筋焊接接頭的力學性能,應按國家現行標準《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ-18檢驗合格后,再抽取一組試件,并經檢驗合格;
3)混凝土按5m3且不超過半個工作班生產的相同配合比的混凝土,留置一組試件,并經檢驗合格;
4)受力主筋焊接接頭的外觀質量、入模后的主筋保護層厚度、張拉預應力總值和構件的截面尺寸等應逐件檢驗合格。
2“ 同類型產品”是指同一鋼種、同一混凝土強度等級、同一生產工藝和同一結構形式的構件。對同類型產品進行抽樣檢驗時,試件宜從設計荷載最大受力、最不利或生產數量最多的構件中抽取。對同類型的其他產品,也應定期進行抽樣檢驗。
9.3.2 預制構件承載力應按下列規定進行檢驗:
1 當按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010 的規定的承載力進行檢驗時應符合下列公式的要求:
γ0u≥γ0 [γu] (9.3.2-1)
式中γou— 構件的承載力檢驗系數實測值,即試件的荷載實測值與荷載設計值(均包括構件自重)的比值;
γ0 — 結構重要性系數,按設計要求確定,當無專門要求時取1.0;
[γu]— 構件的承載力檢驗系數允許值,按表9.3.2取用。
2 當按構件實配鋼筋進行承載力檢驗時,應符合下列公式的要求:
γ0u≥γ0 η[γu] (9.3.2-2)
式中 η— 構件承載力檢驗修正系數,根據現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010按實配鋼筋的承載力計算確定。
承載力檢驗的荷載設計值是指承載能力極限狀態下,根據構件設計控制截面上的內力設計值與構件檢驗的加載方式,經換算后確定的荷載值(包括自重)。
表9.3.2 構件的承載力檢驗系數允許值
受力情況
達到承載能力極限狀態的檢驗標志
[γu]
軸心受拉、偏心受拉、受彎、大偏心受壓
受拉主筋處的最大裂縫寬度達到1.5mm,或撓度達到跨度的1/50
熱軋鋼筋
1.20
鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋
1.35
受壓區混凝土破壞
熱軋鋼筋
1.30
鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋
1.45
受拉主筋拉斷
1.50
受彎構件的受剪
腹部斜裂縫達到1.5mm,或斜裂縫未端受壓混凝土剪壓破壞
1.40
沿斜截面混凝土斜壓破壞,受拉主筋在未端在端部滑脫或其他錨固破壞
1.55
軸心受壓、小偏心受壓
混凝土受壓破壞
1.50
注:熱軋鋼筋系數指HPB235級、HRB335級、HRB400級和RRB400級鋼筋。
9.3.3 預制構件的撓度應按下列規定進行檢驗:
1 當按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010規定的撓度允許值進行檢驗時應符合下列公式的要求: a0s≤[as] (9.3.3-1)
Mk
[as] = [af] (9.3.3-2)
Mq (θ-1) + Mk
式中 a0s — 在荷載標準值下的構件撓度實測值;
[as]— 撓度檢驗允許值;
[af]— 受彎構件的撓度限值,按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010確定;
Mk — 按荷載標準組合計算的彎矩值;
Mq — 按荷載準永久組合計算的彎矩值;
θ — 考慮荷載長期作用對撓度增大的影響系數,按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010確定。
2 當按構件實配鋼筋進行撓度檢驗或僅檢驗構件的撓度、抗裂或裂縫寬度時應符合下列公式的要求:
a0s ≤ 1.2 acs (9.3.3-3)
式中 acs — 在荷載標準值下按實配鋼筋確定的構件撓度計算值,按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010確定。同時,還應符合公式(9.3.3-1)的要求。
正常使用極限狀態檢驗的荷載標準值是指正常使用極限狀態下,根據構件設計控制截面上的荷載標準組合效應與構件檢驗的加載方式,經換算后確定的荷載值。
注:直接承受重復荷載的混凝土受彎構件,當進行短期靜力加荷試驗時,acs
2012-08-23 18:19:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看