shanhunzu 2012-08-21 17:54:51 | 陜西省 安裝 | 4676查看 5回答
電纜定額問題
YJV-5*10,YJV-5*16,YJV-5*4,YJV-5*2.5,YJV-5*6,這5種電纜截面積分別是10mm,16mm,4mm,2.5mm,6mm套同一定額2-260,電纜頭套2-628對嗎? 這五種電纜都是五芯的是不是要乘以系數1.3,電纜頭需要乘以系數嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這五種電纜都是五芯的,所以定額子目要乘以系數1.3,套電纜截面35mm以下的。 2、電纜頭也需要乘以系數的,為子目乘以1.44,因為秪說明中是這樣規定的: 電力電纜頭項目均是按鋁芯電纜考慮的,銅芯電力電纜頭按同截面電纜頭項目人工、材料、機械乘以系數1.2,雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。五芯電纜頭制安按同截面三芯電纜頭制安項目乘以系數1.2。 上面說的你的電纜是銅芯的所以乘以1.2,又是五芯的在乘以1.2 所以電纜頭子目要乘以1.44
2012-08-22 10:22:57
-
這五種電纜都是五芯的,所以定額子目要乘以系數1.3,電纜頭不需要乘以系數。
2012-08-21 20:57:00
-
YJV-5*10,YJV-5*4,YJV-5*2.5,YJV-5*6,這幾個套“銅芯電力電纜埋地敷設 10mm2內” YJV-5*16,銅芯電力電纜埋地敷設 35mm2內,五種電纜都是五芯的,乘以系數1.3,電纜頭也是1.3 屬性窗口的標準換算有,彈一下勾選就可以了
2012-08-21 21:03:21
-
這五種電纜套五芯35mm2C 以下電纜敷設不用乘系數,電纜終端頭可乘1.05系數。
2012-08-22 09:53:12
-
你理解的完全正確
2012-08-23 11:55:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看