xty 2012-08-21 08:55:24 | 廣東省 土建 | 835查看 1回答
基礎縱筋長度為什么總是顯示比實際的長?
我做的是鋼結構基礎 墊層頂標高是-1米,承臺高500MM,短柱高770MM,上面還有個3公分的2次灌漿,縱筋伸到承臺底加個250MM的彎折,為什么廣聯達顯示出來的縱筋長度總是偏大的?廣聯達顯示出來的長度是1900-50+500-50+250,實際長應該是長1140加個彎折250等于1390 求解釋。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你檢查一下計算設置與標高吧,還有要把柱縱筋設置為錨固
2012-08-21 10:00:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看