lml 2012-08-20 20:18:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2766查看 2回答
構造柱通過門窗洞,構造柱體積和模板的扣減
當構造柱穿過窗洞口時,在計算設置中設為體積和模板分別扣除窗洞處的工程量,但模板非但不扣反而增加。如將窗洞設為落地窗高度同層高并在窗洞中間處設置構造柱,經計算構造柱體積為零,但卻有模板(此假設有些過分,但有窗臺時有可能在窗中間布置構造柱)。請高手能給與解釋原因,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、當構造柱穿過窗洞口時,在計算設置中設為體積和模板分別扣除窗洞處的工程量,但模板非但不扣反而增加 原因:構造柱扣除洞口部分,你把一整個構造柱都繪制上去了,這是個事實,所以在洞口部分,模板算四個面的,所以多了。有墻是兩個面 2、如將窗洞設為落地窗高度同層高并在窗洞中間處設置構造柱,經計算構造柱體積為零,但卻有模板 你一定這樣設置了,看截圖
2012-08-20 21:29:36
-
構造柱穿過窗洞口時應該模板是增加的。
2012-08-20 21:33:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看