he****@qq.com 2012-08-19 13:41:05 | 廣東省 土建 | 1027查看 3回答
當平面圖和砌筑規范沖突怎么處理按平面圖還是規范··
老師你好請教你個問題,比如框架結構層高5.2M砌體,長度8M平面圖上在墻的2端是框架柱,墻的中間部位設了一根構造柱,而砌體構造說明那里說明當墻高于4米每3米設一根構造柱,那和平面不是有沖突嗎,難道在要在距離框架柱2邊1M除再設以2根嗎,這個情況是沒有窗的,還有種情況是碰見窗的情況下,4米的間設門窗洞,那這樣在施工中就沒有存在在設計一根了···我個人感覺應該不需要在設了··因為現實不可能那樣施工··可是施工單位偏偏說要給他加構造柱··他拿規范壓我···合同是按實計算,那老師這種情況怎么處理比較好點呢···
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在窗間設置是正確的,有窗的位置就不能再設置構造柱(因為它不是整體,最容易拉裂地位置是與框架柱,大于5米是也可以設置門窗臺過梁)。設置構造柱的真正意義是什么,還有是門窗的過梁設置,如果實際門窗洞口過梁高度為4米,規范每3米高設過梁,規范是可以參照,也不能強詞奪理,應根據實際意義去綜合問題。
2012-08-20 01:02:51
-
在窗間設置是正確的,有窗的位置就不能再設置構造柱。
2012-08-19 13:49:13
-
如果有窗 的地方,墻長大于4米時,在窗下設置一個構造柱。
2012-08-19 14:02:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看