鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:30:45 | 江蘇省 其他專業 | 545查看 1回答
液壓電梯整機安裝質量驗收記錄表
液壓電梯整機安裝質量驗收記錄表說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納液壓電梯整機安裝質量驗收記錄表
說 明
090210
主控項目:
1、 液壓電梯安全保護驗收必須符合下列規定:
(1)必須檢查以安全裝置或功能;1)斷相、錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置。3)防止轎廂墜落、超速下降的裝置。4)門鎖裝置。5)上極限開關。6)機房、滑輪間(如果有)、轎頂、底坑停止裝置。7)液壓油溫升保護裝置。8)移動轎廂的裝置。
(2)下列安全開關,必須動作可靠:1)限速器(如果有)張緊開關;2)液壓緩沖器(如果有)復位開關;3)轎車廂安全窗(如果有)開關;4)安全門、底坑門、檢修活板門(如果有)的開關;5)懸掛鋼絲繩(鏈條)為兩根時,防松動安全開關。
2、 限速器(安全繩)安全鉗聯動試驗必須符合第5.11.2條規定。
3、 層門與轎門的試驗:層門與轎門的試驗必須符合本規范第4.11.3條的規定。
4、 超載試驗必須符合下列規定:當轎廂載有120%額定載荷時液壓電梯嚴禁啟動。
一般項目:
1、 液壓電梯安裝后應進行運行試驗;轎廂在額定載重量工況下,按產品設計規定的每小時啟動次數運行1000次(每天不少于8h),液壓電梯應平移、制動可靠、連續運行無故障。
2、 噪聲檢驗應符合第5.11.6條規定:
3、 平層準確度檢驗應符合下列規定:液壓電梯平層準確底應在±15mm范圍內。
4、 運行速度檢驗應符合下列規定:空載轎廂上行速度與上行額定速度的差值不應大于上行額定速度的8%;載有額定載重量的轎廂下行速度與下行額定速度的差值不應大于下行額定速度的8%。
5、載重量沉降量試驗應符合下列規定:載有額定載重量的轎廂停靠在最高層站時,停梯10min,沉降量不應大于10mm,但因油溫變化而引起的油體積縮小所造成的沉降不包括在10mm內。
6、液壓泵站溢流閥壓力檢查應符合下列規定;液壓泵站上的溢流閥應設定在系統壓力為滿載壓力的140%170%時動作。
1、 超壓靜載試驗應符合下列規定:將截止閥關閉,在轎內施加200%的額定載荷,持續5min后,液壓系
統應完好無損。
2、 觀感檢查應符合本規范第4.11.10條的規定。
2012-08-19 09:30:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看