鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:52:25 | 江蘇省 其他專業 | 653查看 1回答
管溝及井室檢驗批工程質量驗收記錄表
管溝及井室檢驗批工程質量驗收記錄表說??? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管溝及井室檢驗批工程質量驗收記錄表
說 明
主控項目: 050603
1、 管溝的基層處理和井室的地基必須符合設計要求。觀察檢查。
2、 各類井室的井蓋應符合設計要求,應有明顯的文字標識,各種井蓋不得混用。觀察檢查。
3、 設在通車路面下或小區道路下的各種井室,必須使用重型井圈和井蓋,蓋上表面應與路面相平,允許偏差為±5mm。綠化帶上和不通車的地方可采用輕型井圈和井蓋,井蓋的上表面應高草坪50mm,并在井口周圍以2%的坡度向外做水泥砂漿護坡。觀察和尺量檢查。
4、 重型鑄鐵或混凝土井圈,不得直接放在井室的磚墻上,磚墻上應做不少于80mm厚的細石混凝土墊層。觀察和尺時檢查。
一般項目:
1、 管溝的坐標、位置、溝底標高應符合設計要求。觀察、尺量檢查。
2、管溝的溝底層應是原土層,或是夯實的回填土,溝底應平整,坡度應順暢,不得有尖硬的物體,塊石等。觀察檢查。
3、如溝基為巖石、不易清除的塊石或為礫石層時,溝底應下挖100200mm,填鋪細砂或粒徑不大于5mm的細土,夯實到溝底標高后,方可進行管道敷設。觀察和尺量檢查。
4、管溝回填土,管頂上部200mm以內應用砂子或無塊石及凍土塊的土,并不得用機械回填;管頂上部500mm以內不得回填直徑大于10mm的塊石和凍土塊,500mm以上部位回填土中的塊石或凍土塊不得集中。上部用機械回填時,機械不得在管溝上行走。觀察和尺量檢查。
5、井室的砌筑應按設計或給定的標準圖施工。井室的底標高溫在地下水位以上時,基層應為素土夯實;在地下水位以下時,基層應打100mm厚的混凝土凝土底板。砌筑應采用水泥砂漿,內表面抹灰后應嚴密不透水。觀察和尺時檢查。
6、管道穿過井壁處,應用水泥砂漿分二次填塞嚴密、抹平,不得滲漏。觀察檢查。
2012-08-17 10:52:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看