鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:44:22 | 江蘇省 其他專業 | 653查看 1回答
室內熱水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
室內熱水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內熱水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
主控項目: 050301
1、 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力的0.1Mpa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3Mpa。
鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min內壓力降不大于0.02Mpa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下隱壓1h,壓力降不得超過0.05Mpa,然后在工作壓力1.5倍狀態下隱壓2h,壓力降不得超過0.3Mpa,連接處不得滲漏。全部系統或分區(段)。打壓試驗檢查。
2、 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直接段過長則應設置補償器。補償器形式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進行預拉伸。對照設計圖紙檢查。
3、 熱水供應系統竣工后必須進行沖洗。現場觀察檢查。檢查隱蔽記錄。
一般項目:
1、 管道安裝坡度應符合設計規定。水平尺、拉線尺量檢查。
2、 溫度控制器及閥門應安裝在便于觀察和維護的位置。觀察檢查。
3、 熱水供應管道和閥門安裝的允許偏差。用尺量檢查。
4、 熱水供應系統管道應保溫(浴室內明裝管道除外),保溫材料、厚度、保護殼等應符合設計規定。保溫層厚度和平整度的允許偏差。用鋼針刺入尺量檢查和2m靠尺檢查。
2012-08-17 10:44:23