东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 磚混結構(構造柱、圈梁、板縫等)砼澆筑

    磚混結構(構造柱、圈梁、板縫等)砼澆筑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    交底內容:

    磚混結構(構造柱、圈梁、板縫等)砼澆筑

    本技術交底適用于磚混結構,包括外磚內模和外板內模結構的構造柱、圈梁、板縫等現澆混凝土工程。

    1.材料要求

    (1)水泥;用325425號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。

    (2)砂:宜用粗砂或中砂。

    (3)石子:構造柱、圈梁宜用粒徑0.53.2厘米的卵石或碎石;板縫用粒徑0.51.2厘米豆石或碎石。

    (4)外加劑:根據要求選用早強劑和減水劑等。摻用時必須有試驗依據。

    2.作業條件

    (1)混凝土配合比需經試驗室確定,配合比通知單與現場使用材料相符。

    (2)模板牢固、穩定,標高尺寸符合要求,模板縫隙最大不得超過2.5毫米,過大者應堵嚴,并辦完預檢手續。

    (3)綁好鋼筋并辦完隱檢手續。

    (4)構造柱、圈梁及板縫施工縫接搓處的松散混凝土和砂漿,應剔鑿清理并將模板內雜物清除干凈。

    (5)常溫施工時,在混凝土澆灌前,磚墻、木模應提前適量澆水濕潤,但不得有積水。

    3.操作工藝

    工藝流程:

    作業準備混凝土攪拌混凝土運輸混凝土澆灌、振搗混凝土養護

    (1)混凝土攪拌:

    1)根據測定的砂石含水率調整配合比中的用水量。雨天應增加測定次數。

    2)根據攪拌機每盤各種材料用量及車皮重量,分別固定好水泥(散裝)、砂、石各個磅稱的標量。(水泥進場時,抽查重量)磅稱應定期校驗、維護,以保證計量的準確。攪拌機棚應設置混凝土配合比標志板。

    3)正式攪拌前攪拌機先空車試運行,正常后方可正式裝料攪拌。

    4)砂、石、水泥(散裝)必須嚴格按需用量分別過稱。加水也須嚴格計量。

    5)加料順序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。如摻入粉煤灰等摻合料,應在倒水泥時一并倒入。如需要摻外加劑,應按定量與水同時加入。

    6)攪拌第一盤混凝土可在裝料時適當少裝一些石子或適當增加水泥和水。

    7)混凝土攪拌時間,400L自落式攪拌機一般不應少于1.5min

    8)混凝土坍落度一般控制在57cm,每臺班應測試兩次。

    (2)混凝土運輸:

    1)混凝土自攪拌機卸出后,應及時用翻斗車、手推車或吊斗運至澆灌地點。運送混凝土時,應防止水泥漿流失。若有離析現象應在澆灌地點進行人工二次拌合。

    2)混凝土從攪拌機中卸出后到澆灌完畢的延續時間,當混凝土強度等級為C30及其以下,氣溫高于25℃時不得大于90minC30以上時不得大于60min

    (3)混凝土澆灌、振搗:

    1)構造柱根部施工縫在澆灌前宜先鋪5cm10cm厚與混凝土配合比相同的水泥砂漿或減石子混凝土。

    2)澆灌方法:用塔吊吊斗供料時,應先將吊斗降至鐵盤5060cm處,將混凝土卸在鐵盤上,再用鐵鍬灌入模內,不應用吊車直接將混凝土卸入模內。

    3)澆灌混凝土構造柱時,先將振搗棒插入柱底根部,使其震動,再灌入混凝土。應分層澆灌振搗,每層厚度不超過60cm,邊下料邊振搗,連續作業澆灌到頂。

    4)混凝土振搗:振搗構造柱時,振搗棒盡量靠近內墻插入。振搗圈梁混凝土時,振搗棒與混凝土面應成斜角斜面振搗。振搗板縫混凝土時應選用φ30mm小型振搗棒。

    5)澆灌混凝土時應注意保護鋼筋位置,外磚墻及外墻板防水構造。隨時檢查模板是否變形、移位、螺栓、拉桿是否松動、脫落以及漏漿等現象,并派專人修理。

    6)表面抹平:圈梁和板縫混凝土每振搗完一段,應隨即用木抹子壓實、抹平、表面不得有松散混凝土。

    (4)混凝土養護;混凝土澆灌12h以內,應對混凝土加以覆蓋并澆水養護。常溫時每日澆水養護兩次,養護時間不得少于7晝夜。

    (5)填寫混凝土施工記錄。制作混凝土試塊(標準試塊和同條件試塊),用以檢驗混凝土28d強度。

    冬期施工參見“剪力墻結構(大模板)普通混凝土澆灌”。

    4.質量標準

    (1)保證項目:

    1)混凝土所用的水泥、水、砂、石、外加劑,必須符合施工規范及有關的規定。檢查水泥出廠合格證及有關試驗報告。

    2)混凝土配合比原材料計量允許偏差,水泥和摻合料為±2%,骨料為±3%,水或外加劑為±2%(均為重量計)。混凝土的攪拌、養護和施工縫處理必須符合規范的規定。

    3)按《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ10787)對混凝土進行取樣、制作、養護和試驗,并評定混凝土強度。

    (2)基本項目

    混凝土應振搗密實,不得有蜂窩、孔洞、露筋、縫隙夾渣,具體要求參見《建筑工程質量檢驗評定標準》(GBJ30188)。

    (3)允許偏差項目:見表242

                    構造柱、圈梁、板縫現澆混凝土允許偏差和檢驗方法    242

    項次

    項目

    允許偏差(mm)

    檢驗方法

    磚混

    多層大模

    1

    構造柱中心線位置

    10

    10

    尺量檢查

    2

    構造柱層間錯位

    8

    8

    3

    標高 (層高)

    ±1

    ±10

    水準儀或尺量

    4

    截面尺寸

    8

    5

    5

    2

    尺量檢查

    5

    垂直度(每層)

    5

    5

    2米托線板檢查

    6

    表面平整度

    8

    4

    2米靠尺和楔形尺檢查

    7

    預埋件中心線偏移

    10

    10

    尺量檢查

    8

    預埋螺栓中心線偏移

    5

    5

    9

    預留洞中心線偏移

    15

    15

    5.成品保護

    (1)澆注混凝土時,不得污染清水磚墻面。

    (2)振搗混凝土時,不得振動鋼筋、模板及預埋件,以免鋼筋移位、模板變形或埋件脫落。

    (3)操作時不得踩碰鋼筋,如鋼筋有踩彎或脫扣者應及時調直補好。

    (4)散落在樓板上的混凝土應及時清理干凈。

    6.應注意的質量問題。

    (1)計量不準:砂、石、水泥(散裝)過秤不準,水計量不準,造成水灰比不準確,影響混凝土強度。施工前要檢查和校正好磅秤,堅持車車過秤,每盤混凝土用水量必須嚴格控制。

    (2)混凝土存在蜂窩、麻面、孔洞、露筋、縫隙夾渣等缺陷:造成的主要原因是振搗不實、漏振和鋼筋位置不準確、缺少保護層墊塊等。因此,澆灌混凝土前應檢查鋼筋位置及保護層厚度(尤其是板縫鋼筋)是否正確,發現問題及時修整。振搗時不得觸碰鋼筋及模板;認真進行分層振搗,不得有漏振現象。

    2012-08-16 06:09:12 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 克山县| 荆门市| 德州市| 巴青县| 勃利县| 宾阳县| 图木舒克市| 威远县| 宁德市| 涟源市| 平凉市| 密云县| 黄梅县| 蒲江县| 仁布县| 游戏| 太谷县| 新沂市| 周口市| 象州县| 曲靖市| 施甸县| 筠连县| 翁源县| 厦门市| 泰顺县| 沭阳县| 乌拉特前旗| 吴江市| 门源| 哈密市| 县级市| 桂平市| 嘉祥县| 碌曲县| 秀山| 富顺县| 涞源县| 蓬溪县| 文成县| 南澳县|