xuhongli_qq 2012-08-15 15:25:07 | 北京市 安裝 | 1669查看 9回答
電纜終端頭
4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭分別套哪個定額?問題補充:每個進配電箱電纜,都套電纜終端頭?還是只有入戶端的電纜才套此項?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭分別套哪個定額? 答:執行5*70規格的子目;干包套2-312;熱縮套2-324。不同規格輸入不同的熱縮手套和接地編織銅線的價格。 每個進配電箱電纜,都套電纜終端頭?還是只有入戶端的電纜才套此項? 答:電纜只要進出箱柜、接電機設備等均需要計算電纜頭的,按一根電纜兩個電纜頭計算。入戶電纜及電纜頭一般不計算,是由外線施工單位計算的。
2012-08-16 07:11:27
-
4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭都應套5*70以內電纜頭
2012-08-20 17:05:06
-
回復:4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭執行120和35平方以下的電纜頭; 5*10mm2的電纜,終端頭執行120和35平方以下的電纜頭; 每根電纜2個終端頭。
2012-08-15 23:11:24
-
4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭分別套五芯電纜120mm2和35mm2定額
2012-08-19 21:55:51
-
套截面為120的和35的終端頭的相應定額
2012-08-15 16:01:14
-
4*70+1*35電纜 套截面為120mm2終端頭的相應定額 5*10電纜 套截面為35mm2終端頭的相應定額; 每個進配電箱電纜,都套電纜終端頭
2012-08-15 16:21:55
-
套截面為120的和35的終端頭的相應定額 ,每根電纜有兩個終端頭
2012-08-15 16:39:39
-
4*70+1*35電纜和5*10mm2的電纜,終端頭分別套哪個定額? 答:執行120和35平方以下的電纜頭,注意5芯電纜頭需要乘以系數的。 每個進配電箱電纜,都套電纜終端頭?還是只有入戶端的電纜才套此項? 答:電纜只要進出箱柜均需要計算電纜頭的,不是只有入戶才計算的。
2012-08-15 17:18:45
-
套截面為120的和35的終端頭的相應定額 ,每根電纜有兩個終端頭 ,每根電纜都要做兩個終端頭
2012-08-15 18:22:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看