-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 20:00:22 | 江蘇省 其他專業 | 653查看 1回答
鋼結構制作(安裝)焊接工程檢驗批質量驗收記錄表
鋼結構制作(安裝)焊接工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:鋼構件制作和安裝都用此表,制作時將安裝劃掉,安裝時將制作劃掉。
1、 焊接材料的品種、規格、性能。符合產品標準和設計要求。
檢查產品合格證明文件、中文標志及檢驗報告。
2、 重要結構用焊接材料抽樣復試結果符合產品標準和設計要求。
檢查復試報告。
3、 焊條、焊絲、焊劑、電渣焊熔嘴等焊接材料與母材的匹配應符合設計要求《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ81的規定。焊接材料在使用前,應按規定進行烘焙和存放。檢查質量證明書和烘焙記錄。
4、 焊工必須有證書。持證焊工必須在其考試合格項目及其認可范圍內施焊。檢查焊工合格證及其認可范圍、有效期。
5、 施工單位對其首次采用的鋼材、焊接材料、焊接方法、焊后熱處理等,應進行焊接工藝評定,并應根據評定報告確定焊接工藝。檢查焊接工藝評定報告。
6、 設計要求全焊透的一、二級焊縫應采用超聲波探傷進行內部缺陷的檢驗,超聲波探傷不能對缺陷作出判斷時,應采用射線探傷。
7、 T形接頭、十字接頭、角接接頭等要求熔透的對接和角對接組合焊縫,其焊腳尺寸應符合第5.2.5條的規定。
8、 焊縫表面不得有裂紋、焊瘤等缺陷。一級、二級焊縫不得有表面氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧擦傷等缺陷。且一級焊縫不得有咬邊、未焊滿、根部收縮等缺陷。
觀察檢查或使用放大鏡、焊縫量規和鋼尺檢查,當存在疑義時,采用滲透或磁粉探傷檢查。
一般項目:
1、 焊條、藥皮脫落、焊芯生銹、焊劑不受潮等外觀質量。觀察檢查。
2、 對于需要進行焊前預熱或焊后熱處理的焊縫,預熱區在焊道兩側,每側寬度均應大于焊件厚度的1.5倍以上,且不應小于100mm;后熱處理應在焊后立即進行,保溫時間應根據板厚按每25mm板厚1h確定。檢查試驗報告。
3、 二級、三級焊縫外觀質量標準應符合本規范附錄A中表A.0.1規定。三級對接焊縫應按二級焊縫標準進行外觀質量檢驗。觀察檢查或使用放大鏡、焊縫量規和鋼尺檢查。
4、 焊縫尺寸允許偏差應符合本規范附錄A中表A.0.2的規定。用焊縫量規檢查。
5、 焊成凹形的角焊縫,焊縫金屬與母材間應平緩過渡;加工成凹形的角焊縫,不得在其表面留下切痕。觀察檢查。
6、 焊縫感觀應達到:外形均勻、成型較好、焊道與焊道、焊道與基本金屬間過渡較平滑,焊渣和飛濺物基本清除干凈。觀察檢查。
2012-08-14 20:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看