鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:52:34 | 江蘇省 其他專業 | 572查看 1回答
預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表
預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按注漿加固或堵漏面積每100m2抽查一處,每處10 m2,且不得少于3處。
主控項目:
1、 配制漿液的原材料及配合比必須符合設計要求。同時應符合第7.1.2條規定。
檢查出廠合格證、質量檢驗報告、計量措施和試驗報告。
2、 注漿效果必須符合設計要求。
采用鉆孔取芯、壓水(或空氣)等方法檢查。
一般項目:
1、注漿孔的數量、布置間距、鉆孔深度及角度應符合設計要求。
檢查隱蔽工程驗收記錄。
2、注漿各階段的控制壓力和進漿量應符合設計要求。
檢查隱蔽工程驗收記錄。
3、注漿時漿液不得溢出地面和超出有效注漿范圍。
觀察檢查。
4、漿對地面產生的沉降量不得超過30mm,地面的隆起不得超過20mm。
用水準儀測量。
2012-08-14 19:52:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看