chenms 2012-08-13 08:08:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 4回答
抗震等級問題
在設計總說明中,工程抗震等級為三級,抗震構造措施等級為二級,問在鋼筋算中,抗震等級是填二級還是三級呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在設計總說明中,工程抗震等級為三級,抗震構造措施等級為二級,在鋼筋抽樣軟件中,抗震等級應按二級設置。
2012-08-13 08:10:17
-
支持二樓的說法。
2012-08-13 08:21:27
-
當然按三級抗震。
2012-08-13 10:45:02
-
您好,工程抗震等級只要指框架柱梁板等的抗震等級,而抗震構造措施等級是指構造柱,砌體,零星構件等的構造等級。所以您在新建工程時選擇的抗震等級是三級,然后在樓層設置里可以修改構造柱,砌體,零星構件等的構造等級
2012-08-20 14:23:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看