車庫底板后澆帶私自澆筑事宜
各位高手,我是山東的,我們施工的為地下車庫,地下車庫底板中有后澆帶,我們在施工中已經留置后澆帶,但是因為趕工期,未按照設計要求就提前把后澆帶澆筑上了,現在我們的甲方、監理需要我們出一個方案。哪位高手有好的建議?最好能保證賠的越少越好。不盛感激!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納后澆帶有溫度后澆帶和沉降后澆帶之分,如果你們提前澆筑的是溫度后澆帶問題不是太嚴重,如果澆筑是沉降后澆帶的話,還是不太好處理。 處理此問題只有一個辦法:給甲方寫保證書吧,找設計單位也白搭,因為設計人員注重理論性的東西,實踐經驗有限。保證書中要寫明:“保證在竣工前或使用過程中出現裂紋時,我方給予全面修復或返工處理。” 不過,按常理來說這是抗水板,不會出現什么大問題,頂板不可如此莽撞。放心好了不會出什么大事。
2012-08-11 14:11:35
-
只要能保證質量,都好說,關鍵是后期地基的沉降,找一下設計吧,通過力學和水壓計算,
2012-08-11 10:05:21
-
這個本身是不好解決了,換個思路吧:花點功夫把監理和甲方搞定,讓他們給出個指導意見。最好是觀察收縮情況沒問題就不處理了
2012-08-11 10:09:36
-
同意樓上的意見的,但主要的還是要找下設計出個方案,免得以后出現問題
2012-08-11 14:08:35