44****@qq.com 2012-08-11 00:35:41 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 4回答
框架柱鋼筋問題
以下圖的框架柱的左邊的鋼筋為例,第一個焊接點到第一層的焊接點直接的距離為一層的鋼筋長度嗎?為什么要計算基礎和1.2.3層和頂層的鋼筋為什么不是基礎1.2.3層的鋼筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個焊接點到第一層的焊接點直接的距離為一層的鋼筋長度嗎? 是的 它這個沒有地下室 所以第一個焊接點是基礎層按基礎頂面到一層梁底凈高的1/3計算,然后依此類推,剩下的焊接點分別1、2、3層,第4個焊接點緊緊是第3層預留的鋼筋,但因為3層為頂層,所以柱子頂部必須錨固 所以還要計算一次
2012-08-11 06:19:09
-
以圖的框架柱的左邊的鋼筋為例,第一個焊接點到第一層的焊接點直接的距離為一層的鋼筋長度嗎?應該是基礎插筋到 首層節點 的長度; 為什么要計算基礎和1.2.3層和頂層的鋼筋為什么不是基礎1.2.3層的鋼筋,規范中柱主筋是每樓層搭接。
2012-08-11 05:18:58
-
有基礎層的插筋的。
2012-08-11 05:58:44
-
可以這么認為,但焊接點之間的距離要滿足嵌固部位上層和下層的非搭接區高度以及焊接點的接頭措開的距離。
2012-08-11 07:37:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看