xagcc 2012-08-10 18:20:09 | 陜西省 其他專業 | 1057查看 1回答
施工現場臨時用電安全技術措施交底
施工現場臨時用電安全技術措施交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.現場臨時用電,應根據施工組織設計或施工安全技術措施布設,并符合當?shù)毓╇娋值囊?guī)定。
2.臨時用電的高、低壓線路都應符合線路架設規定。如不能保證與建筑物所規定的安全距離時,高壓線路嚴禁架設并不準跨越建筑物;低壓可使用橡皮電纜。
3.建筑工地上用電不允許用裸線架設低壓線路,應以絕緣線架設在堅固的電桿上,并用瓷瓶分開。
4.凡容易被碰觸到的帶電設備,如安裝在地面的落地式臨時用電變壓器等,四周均應設圍欄,并向外掛“止步!高壓危險”的警告牌。
5.臨時照明的各分支線,應單獨設控制開關,選擇適當保險絲;臨時線路用畢后,應立即拆除,不準留有帶電的線頭。
6.在閃電、雷雨天氣和六級以上的大風時,不得登桿作業。
7.臨時用變電壓器三相四線制的中線線必須三點并聯接至接地網上。即:過電壓保護接地;安全接地;工作接地,接地電阻不準大于4歐姆。接地線與接地極連接時,嚴禁用銅絲繞在鐵管或地極上,而要用機制螺絲焊接在地極上,然后用螺母壓緊,接觸面要刮清潔,以減少接地電阻。
8.臨時用電的機電設備,接地線深度必須不小于1.5~2.5米,并禁止跨越接地。
9.防雷接地裝置、安全接地裝置應按接地和接地裝置的規定執行。安全接地裝置與帶電部分空間距離不應少于5米。
10.停電修理線路和電器設備時,必須做到下列幾點:將高壓開關拉下,并掛上“禁止送電,有人工作”的警告牌;經試驗確認無電后再進行接地短路;接地后再三相短路,工作完畢后,先除去三相短路的導線,再除去接地線。
11.照明線路送電時必須先試送幾次,試送時間不能過長,以免線路上有人接觸而發生事故。
12.移動式電機及電氣設備,應使用橡皮電纜,并接零保護,配有絕緣手把,使用時應戴絕緣手套,穿絕緣靴。
13.汽油庫、油漆庫、氧氣庫或有爆炸氣體的車間,以及木材廠等都應按防火、防爆規程安裝電氣,并配備防火防爆密閉式開關和鐵制配電箱。2012-08-10 18:20:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看