xagcc 2012-08-10 17:43:32 | 陜西省 其他專業 | 473查看 1回答
電氣安裝工程通病防治-- 鋁母帶安裝缺陷
電氣安裝工程通病防治-- 鋁母帶安裝缺陷
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現象:母帶和設備搭接不嚴密,瓷瓶支持點間距不一致。接頭縫隙超過規定,未做接觸電阻測定。
鋁母帶未做去除氧化層和搪錫處理。相序、相色涂得不嚴格。二次線的線頭護套、接線端子
、熔斷器型號規格都不統一。治理:卸下未作處理的鋁母帶壓接頭,搪錫后重新壓接。接頭未作接觸電阻測試記錄的,應一律采
用雙臂電橋測定,并作好記錄。相色未刷或未刷齊者,應按規定的相色補刷齊全。2012-08-10 17:43:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看