xagcc 2012-08-10 17:36:10 | 陜西省 其他專業 | 647查看 1回答
電氣安裝工程通病防治-- 金屬線管保護地線截面不夠標準
電氣安裝工程通病防治-- 金屬線管保護地線截面不夠標準
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現象:(1) 金屬線管保護地線截面不夠,焊接面太小,達不到標準。
(2) 煨彎及焊接處刷防腐油有遺漏,焦渣層內敷管未用水泥砂漿保護,土層內敷管砼保護層
做得不徹底。
治理:(1) 發現接地線截面積不夠大,應按規定重焊。
(2) 線管煨彎及焊接處發現漏刷防腐油,應用樟丹或瀝青油補刷二道。
(3) 發現土層內線管無保護層者,應澆筑C10素砼保護層。2012-08-10 17:36:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看