东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 防水混凝土施工工藝標準

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    1范圍

    本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法;UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。

    2施工準備

    2.1  材料及主要機具:

    2.1.1  水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期、受潮、變質的水泥。

    2.1.2  砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。

    2.1.3  石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%

    2.1.4  水:飲用水或天然潔凈水。

    2.1.5  U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476?2),其摻量應符合設計要求及有關的規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。

    2.1.6  主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計算器具磅秤等。

    2.2  作業條件:

    2.2.1  鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板的鐵絲、螺栓是否穿過混凝土墻,如必須穿過時,應采取止水措施。特別是管道或預埋件穿過處是否已做好防水處理。木模板提前澆水濕潤,并將落在模板內的雜物清理干凈。

    2.2.2  根據施工方案,做好技術交底。

    2.2.3  材料需經檢驗,由試驗室試配提出混凝土配合比,試配的抗滲等級應按設計要求提高0.2MPa。

    2.2.4  如地下水位高,地下防水工程施工期間繼續做好降水,排水。

    3操作工藝

    3.1  工藝流程

    作業準備混凝土攪拌運輸混凝土澆筑養護

    3.2  混凝土攪拌:攪拌投料順序:石子水泥→U.E.A膨脹劑水。

    投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后攪拌12min(比普通混凝土攪拌時間延長0.5min)?;炷翑嚢枨氨仨殗?yán)格按試驗室配合比通知單操作,不得擅自修改。散裝水泥、砂、石車車過磅,在雨季,砂必須每天測定含水率,調整用水量?,F(xiàn)場攪拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm

    3.3  運輸:混凝土運輸供應保持連續均衡,間隔不應超過1.5h,夏季或運距較遠可適當摻入緩凝劑,一般摻入2.5‰`3‰木鈣為宜。運輸后如出現離析,澆筑前進行二次拌合。

    3.4  混凝土澆筑:應連續澆筑,宜不留或少留施工縫。

    3.4.1  底板一般按設計要求不留施工縫或留在后澆帶上。

    3.4.2  墻體水平施工縫留在高出底板表面不少于200mm的墻體上,墻體如有孔洞,施工縫距孔洞邊緣不宜少于300mm,施工縫形式宜用凸縫(墻厚大于30cm)或階梯縫、平直縫加金屬止水片(墻厚小于30cm),施工縫宜做企口縫并用B.W止水條處理垂直施工縫宜與后澆帶、變形縫相結合。

    3.4.3  在施工縫上澆筑混凝土前,應將混凝土表面鑿毛,清除雜物,沖凈并濕潤,再鋪一層2~3cm厚水泥砂漿(即原配合比去掉石子)或同一配合比的減石子混凝土,澆筑第一步其高度為40cm,以后每步澆筑5060cm,嚴格按施工方案規定的順序澆筑?;炷磷愿咛幾杂蓛A落不應大于2m,如高度超過3m,要用串桶、溜槽下落。

    3.4.4  應用機械振搗,以保證混凝土密實,振搗時間一般10s為宜,不應漏振或過振,振搗延續時間應使混凝土表面浮漿,無氣泡,不下沉為止。鋪灰和振搗應選擇對稱位置開始,防止模板走動,結構斷面較小,鋼筋密集的部位嚴格按分層澆筑、分層振搗的要求操作,澆筑到最上層表面,必須用木抹找平,使表面密實平整。

    3.5  養護:常溫(20~25℃)澆筑后6~10h苫蓋澆水養護,要保持混凝土表面濕潤,養護不少于14d

    3.6  冬期施工:水和砂應根據冬施方案規定加熱,應保證混凝土入模溫度不低于5℃,采用綜合蓄熱法保溫養護,冬期施工摻入的防凍劑應選用經認證的產品。拆模時混凝土表面溫度與環境溫度差不大于15℃

    4質量標準

    4.1  保證項目:

    4.1.1  防水混凝土的原材料、外加劑及預埋件必須符合設計要求和施工規范有關標準的規定,檢查出廠合格證、試驗報告。

    4.1.2  防水混凝土的抗滲等級和強度必須符合設計要求,檢查配合比及試塊試驗報告。抗滲試塊500m3以下留兩組,一組標養,一組同條件養護,養護期28d,每增250500m3增留兩組。

    4.1.3  施工縫、變形縫、止水片、穿墻管、支摸鐵件設置與構造須符合設計要求和施工規范的規定,嚴禁有滲漏。

    4.2  基本項目:

    混凝土表面平整,無露筋、蜂窩等缺陷,預埋件位置正確。

    4.3  允許偏差項目,見表3-1。

    3-1

    項次

    項目

    允許偏差 (mm)

    檢驗方法

    高層框架

    高層大模

    1

    軸線位移

    5

    尺量檢查

    2

    樓層標高

    ±5

    ±10

    用水準儀或尺量檢查

    3

    截面尺寸

    +5

    +5

    -2

    尺量檢查

    4

    墻垂直度

        

    5

    2m托線板檢查

        

    H/1000

    用經緯儀或吊線和尺量檢查

    5

    表面平整

    8

    4

    2m靠尺和楔形塞尺檢查

    6

    預埋銅板中心線位置偏移

    10

    尺量檢查

    7

    預埋管螺栓中心線位置偏移

    5

    8

    井筒全高垂直度

    H/1000

    用吊線和尺量檢查

    5成品保護

    5.1  為保護鋼筋、模板尺寸位置正確,不得踩踏鋼筋,并不得碰撞、改動模板、鋼筋。

    5.2  在拆模或吊運其它物件時,不得碰壞施工縫處企口,及止水帶。

    5.3  保護好穿墻管、電線管、電門盒及預埋件等,振搗時勿擠偏或使預埋件擠入混凝土內。

    6應注意的質量問題 

    6.1  嚴禁在混凝土內任意加水,嚴格控制水灰比,水灰比過大將影響U.E.A補償收縮混凝土的膨脹率,直接影響補償收縮及減少收縮裂縫的效果。

    6.2  細部構造處理是防水的薄弱環節,施工前應審核圖紙,特殊部位如變形縫、施工縫、穿墻管、預埋件等細部要精心處理。

    6.3  地下室防水工程必須由防水專業隊施工,其技術負責人及班組長必須持有上崗證書。施工完畢,及時整理施工技術資料,交總包歸檔。地下室防水工程保修期三年,出現滲漏要負責返修。

    6.4  穿墻管外預埋帶有止水環的套管,應在澆筑混凝土前預埋固定,止水環周圍混凝土要細心振搗密實,防止漏振,主管與套管按設計要求用防水密封膏封嚴。

    6.5  結構變形縫應嚴格按設計要求進行處理,止水帶位置要固定準確,周圍混凝土要細心澆筑振搗,保證密實,止水帶不得偏移,變形縫內填瀝青木絲板或聚乙烯泡沫棒,縫內20mm處填防水密封膏,在迎水面上加鋪一層防水卷材,并抹20mm防水砂漿保護。

    6.6  后澆縫一般待混凝土澆筑六周后,應以原設計混凝土等級提高一級的U.E.A補償收縮混凝土澆筑,澆筑前接槎處要清理干凈,養護28d。

    7質量記錄

    本工藝標準應具備以下質量記錄:

    7.1  材料(水泥、砂、石、U.E.A,外加劑等)的出廠質量證明書、試驗報告。

    7.2  混凝土試塊試驗報告。(包括抗壓及抗滲試塊)。

    7.3  隱檢記錄。

    7.4  設計變更及洽商記錄。

    7.5  分項工程質量檢驗評定。

    7.6  其它技術文件。

    2012-08-08 19:43:35 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 和龙市| 阿城市| 崇礼县| 阜宁县| 陕西省| 大宁县| 虎林市| 巫溪县| 涿州市| 吴忠市| 中超| 封开县| 朝阳县| 和硕县| 游戏| 林甸县| 铜陵市| 乐陵市| 怀宁县| 醴陵市| 汝阳县| 乡宁县| 弥渡县| 梁平县| 嘉黎县| 竹山县| 库伦旗| 开远市| 仁化县| 辽源市| 泸水县| 黄浦区| 平南县| 双峰县| 平乡县| 渝中区| 磴口县| 富源县| 武隆县| 巴林右旗| 辽源市|