戶內配電箱內的開關之間的配線的線徑如何選擇啊?
各位老師,您好! 我現在遇到了一個比較大的麻煩。 所在的項目電氣圖紙注明戶內照明配電箱共8路(包含總開關),進箱總線是3*16 各分路有照明一路(出線2.5平方毫米)插座五路(出線4平方毫米)還有一路是空調機組(出線6平方毫米) 特別說明:本項目使用中央空調,故而設計單獨一路空調機組 安裝的項目經理說,配電箱內配線(即開關之間的傳接線)應該使用16平方毫米的。可是找了四五家配電箱加工廠家,都說戶內配電箱從未使用16平方毫米的配線。加工難度很大。 本人實在是很彷徨! 安裝的項目經理說,按照當日用電設備同時開啟時,空調8千瓦,浴霸3千瓦,太陽能電加熱2千瓦,微波爐3千瓦,冰箱電視等2千瓦,這樣總和18千瓦左右,所以配線要用足夠大的,6平方毫米是不夠的! 求電氣方面高手解答! 不知這位安裝的項目經理如此計算妥否。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我建議你找一個電工問一下,因為電線的荷載這方面,他們最有經驗了,我感覺中央空調用不了16平方的就可以,
2012-08-08 07:00:07
-
可以直接咨詢設計單位以及專業電氣設備成套生產廠家,安裝所說的配電箱接線系統圖進行分析計算單獨出線或者逐級分線返線出線時各段導線負荷量,計算選擇導線就行了。 就其安裝項目經理所說的一日內全部同時開啟計算是錯誤的。
2012-08-08 08:24:49
-
但至少用不能小于10平方的線
2012-08-08 09:17:48